2023年一建新视频【课件】课程资料免费百度云网盘下载
66课件网免费课件汇总 <<<<<点击文字进入下载地址
1K415023 供热管网附件及供热站设施安装要点
一、供热管网附件及安装要点
(一)补偿器
1. 补偿器的作用及管道热伸长量、热膨胀应力计算
( 1 )供热管网的介质温度较高,供热管道本身长度又长,管道产生的温度变形量就大,其热膨胀的应力也会很大。因此,设 置 于 管 道 上 的 补 偿 器 的 作 用 是 : 补 偿 因 供 热 管 道 升 温 导 致 的 管 道 热 伸 长 , 从 而 释 放 温 度 变 形 , 消 除 温 度 应 力 ,避 免 因 热 伸 长 或 温度应力的作用而引起管道变形或破坏。
( 2006 )热力管网补偿器的作用是消除(),确保管网安全运行。
A .过高压力 B .水锤效应
C .温度应力 D .脉动冲击
【答案】 C
【解析】设置于管道上的补偿器的作用是:补偿因供热管道升温导致的管道热伸长,从而释放温度变形,消除温度应力,避免 因热伸长或温度应力的作用而引起管道变形或破坏。
2. 补偿器类型及特点
( 1 )自然补偿器:
自然补偿,是利用管路几何形状所具有的弹性来吸收热变形。
自然补偿器分为 L 形(管段中 90°-150° 弯管)和 Z 形(管段中两个相反方向 90° 弯管 )
( 2 )方形补偿器:
: 教
波纹补偿器
其优点是制造方便,补偿量大,轴向推力小,维修方便,运行可靠; 3 缺点是占地面积较大。
73
球形补偿器用于热力管
填料式补偿器又称套筒式补偿器
【 2012 】下列管道补偿器中,热力管道中,属于自然补偿的有( )。
A .球形补偿器
B . Z 型
C . L 型
D .套筒补偿器
E .波纹补偿器
【答案】 BC
【解析】自然补偿器分为 L 型和 Z 型。
自 然 补 偿 器 、 方 形 补 偿 器 和 波 纹 管 补 偿 器 是 利 用 补 偿 材 料 的 变 形 来 吸 收 热 伸 长 的 ,而 套 筒 式 补 偿 器 和 球 形 补 偿 器 则 是 利 用 管道的位移来吸收热伸长的。
( 2016 )利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器 有()。
A .自然补偿器 B .方形补偿器
C .波形补偿器 D .填料式补偿器
E .球形补偿器
【答案】 ABC
【解析】利用补偿材料的变形来吸收热伸长的补偿器:自然补偿器、方形补偿器、波形补偿器;利用管道的位移来吸收热伸长 的补偿器:填料式补偿器(亦称 “ 套筒补偿器 ” )、球形补偿器。
( 2021 )在供热管道系统中,利用管道位移来吸收热伸长的补偿器是()
A .自然补偿器
B .套筒式补偿器
C .波纹管补偿器
D .方形补偿器
【答案】 B
【解析】自然补偿器、方形补偿器和波纹管补偿器是利用补偿材料的变形来吸收热伸长的,而套筒式补偿器和球形补偿器则是 利用管道的位移来吸收热伸长的。
3. 补偿器安装要点
( 1 )有补偿器装置的管段,补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。
补充释疑:在补偿器未安装前,若将固定支架两侧管道与固定支架进行固定连接,当环境温度变化时,支架就会承受较大的推
教
力,甚至导致支架的损坏。
( 1 )补偿器的临时固定装置在管道安装、试压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可自由伸缩。
( 2007 )有补偿器装置的热力管道,在补偿器安装前,管道和()不得进行固定连接。
A .导向支架 B .悬吊支架
【答案】 C 9
【解析】有补偿器装置的管段,补偿器安装前,管道和固定支架之间不得进行固定。补偿器的临时固定装置在管道安装、试
压、保温完毕后,应将紧固件松开,保证在使用中可 教 由伸缩。
(二)阀门
( 9 )疏水阀
疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处,主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气 体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统产生水击等均有重要作用。(总结:排气、排水、 防漏、防腐、防击)
( 2014 )热动力疏水阀应安装在()管道上。
A .热水 B .排潮
C .蒸汽 D .凝结水
【答案】 C
【解析】疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处,主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气 体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。
( 2015 )疏水阀在蒸汽管网中的作用包括()。
A .排除空气
B .阻止蒸汽逸漏
C .调节流量
D .排放凝结水
E .防止水锤
【答案】 ABDE
C .固定支架 D .滚动支架 98
【解析】疏水阀安装在蒸汽管道的末端或低处,主要用于自动排放蒸汽管路中的凝结水,阻止蒸汽逸漏和排除空气等非凝性气 体,对保证系统正常工作,防止凝结水对设备的腐蚀以及汽水混合物对系统的水击等均有重要作用。
注意调节流量是截止阀的功能之一。
( 10 )平衡阀
平衡阀对供热系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制,从而满足管网系统按预定要求正常、高效运行 。
( 2013 )对供热水利系统管网的阻力和压差等加以调节和控制,以满足管网系统按预定要求正常和高效运行的阀门是( )。
A .安全阀 B .减压阀
C .平衡阀 D .疏水阀
【答案】 C
【解析】平衡阀对供热水利系统管网的阻力和压差等参数加以调节和控制,以满足管网系统按预定要求正常和高效运行。
1K415024 供热管道功能性试验的规定
一、供热管道功能性试验的内容
一级管网及二级管网应进行强度试验和严密性试验。
二、强度试验和严密性试验
2. 强度试验的实施要点
( 3 )强度试验压力为 1.5 倍设计压力,且不得小于 0.6MPa 。充水时应排净系统内的气体,在试验压力下稳压 10min ,检查无渗 漏、无压降后降至设计压力,在设计压力下稳压 30min ,检查无渗漏、无压力降为合格。
3. 严密性试验的实施要点 6
有明显的标记并做记录,安全阀全开,填料密实。
( 2018 )关于供热站内管道和设备严密性试验的实 学 要点的说法,正确的是()。
A .仪表组件应全部参与试验
B .仪表组件可采取加盲板方法进行隔离
C .安全阀应全部参与试验
D .闸阀应全部采取加盲板方法进行隔离
【答案】 B
【解析】对于供热站内管道和设备严密性试验,试验前还需确保安全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离。
( 4 )严密性试验压力为设计压力的 1.25 倍,且不小于 0.6MPa 。一级管网和供热站内管道及设备,在试验压力下稳压 1h ,前后 压降不大于 0.05MPa ,检查管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形,则为合格;二级管网在试验压力下稳 压 30min ,前后压降不大于 0.05MPa ,且管道、焊缝、管路附件及设备无渗漏,固定支架无明显变形的为合格。
( 2017 )某供热管网设计压力为 0.4MPa ,其严密性试验压力为()。
A . 0.42
B . 0.46
C . 0.50
D . 0.60
【答案】 D
【解析】严密性试验压力为设计压力的 1.25 倍,且不小于 0.6MPa 。 0.4×1.25=0.5 。
( 2 )对于供热站内管道和设备的严密性试验,试验前还需确保 : 安 9 全阀、爆破片及仪表组件等已拆除或加盲板隔离,加盲板处
|